高炉突然断水应急预案
中铁2350
立米高炉系统主要冷却介质是水,在生产过程当中
,因停电而水泵停止运转、水泵故障、输水管破裂、供水系统操作失误、过滤器或管道堵塞等原因,而导致高炉供水系统水压降低或停水,而导致高炉冷却系统瘫痪,将烧坏大量冷却设备,甚至将炉壳烧变形,如处置不当会给公司造成巨大的经济损失。因此,一旦发生停水事故后,各相关岗位必须在最短时间内采取正确的处置方法,避免事态进一步恶化,把事故损失降到最低程度,特制订本应急处置规程。
1、主题内容
本规程规定了沧州中铁装备
2350
立米高炉系统紧急停水事故的应急处置程序。
2、适用范围本规程适用中铁
2350
立米高炉
3、职责3.1值班室、看水工、热风工、鼓风工、水泵房和炉前工切实掌握本应急规程,一旦发生紧急停水事故,听从统一指挥,按规程认真操作。
3.2各班调度主任和工长必须熟悉本规程,正确指挥应急操作并及进行汇报
。3.3分厂领导负责组织指挥,组织事故原因的调查、分析、提出改善
措施。4、紧急停水事故的预防
4.1加强对电路系统的检查工作,确保水泵房的两路电源供电正常。
4.2水泵工要坚守岗位,严密监视电脑画面的显示情况
...
附件列表