制冷系统充氨操作章程
1、操作人员必须准备橡皮手套。现场要准备防氨面具、防护眼镜以及急救药品。严禁在现场吸烟或明火作业;
2、加氨前后应对氨瓶进行称重记录,共计灌氨量;
3、将氨瓶放在瓶架上(倾斜度30-40。),头部向下,用耐压橡胶管将瓶上阀门与加氨站阀门连接好,注意氨瓶阀口应向上;
4、先打开加氨站及通向系统的各个阀门,再慢慢打开瓶上的角阀,氨液借氨瓶和系统的压差进入系统。
当氨瓶内发了嘶嘶声,瓶下部的白霜融化时说明氨液已加完,此时应该先关闭氨瓶上的角阀,然后再关闭加氨站上的阀门;
5、拆下氨瓶阀口联接器,空瓶过磅计重后,再换上新瓶继续灌氨;
6、加氨后,应进行放空气操作。
采用槽车(贮罐)灌氨时,应使槽车尽量靠近加氨站,以减少制冷剂流动阻力。槽车与系统连接的加氨管应是无缝钢管及局部用耐压橡皮管(经受20公斤/厘米2表压),以防爆裂发生危险。
氨槽车最好带有流量计,当系统内充灌氨量达到计算量的50-70%时,暂停充氨,作高、低压系统试运转,发现不足时再继续灌氨。