机巷排放瓦斯的技术安全措施
由于需要对
11020
机巷里段进行维修,需对
11020
风巷进行排放瓦斯,为了进一步确保
排放瓦斯顺利安全进行,特制定本措施,各有关人员严格遵照执行。
一、组织措施
1、矿总工程师张合群是本次排放瓦斯的组织指挥者和技术负责人,安监科及通风科必须各指派一人现场指挥排放巷内瓦斯,排放瓦斯前,所有参加排放巷内瓦斯的人员必须认真学习该措施,在现场严格按照
措施要求排放瓦斯。
2、安监科必须指定专职瓦斯检查工
1名现场监督及检查瓦斯、二氧化碳等有害气体
3、机电队必须指定专人进行负责
风机的安装、供电、检测、修理
及开停工作。
4、开掘队负责把风机、开关运到通风科及机电科指定的位置(
11020
机巷外段),然后再按要求接风筒。
二、排放瓦斯方法
排放瓦斯方法:
采用逐段通风排放方法,即先将风筒接至
11020
机巷外段入口处,并准备一根短风筒(约
5m),然后检查局部通风机及启动装置附近
20m范围以内
的瓦斯浓度,在瓦斯浓度不过超
0.5%
时,启动局部通风机,在局部通风机开启后,先使风筒偏离
11020
机巷外段入口处,然后渐渐
靠近,同时检查回风瓦斯,通过 ...
附件列表