带式浓缩压滤脱水机操作章程
1、开机前准备工作
1.1检查各润滑部位要有足够的润滑油(脂)。检查气压系统管路和阀的联接处是否有泄漏。检查泥、水、药管路中所有阀门是否灵活。打开管路手动阀门。
1.2检查电源电压是否正常。检查电器开关及滤带保护装置是否复位。
1.3开机前必须仔细检查滤带纠偏探测臂及机器终端的滤带超偏极限探测板位置是否正确,手动试验纠偏装置动作是否正常,否则盲目开机会严重损坏滤带、开关。
1.4开启自动加药装置。
PAM按2~4‰
浓度配药稀释,参考
进水流量计。通用带机使进水系统流量计读数为
2400l/h
;调节干粉投加量为
4.8~7.2kg/h
。1.5检查污泥液位是否正常。
1.6拨动工作方式选择开关
,选择工作方式
.2、系统操作顺序
2.1起动空压机、冲洗泵、浓缩段主传动、压滤段主传动,带机空运转。
2.2起动加药泵、污泥泵,对照加药流量计,相
应调定加药泵转速,使得污泥絮凝成最佳状态。这一过程是根据刚开始时的试验数据得出的,实际操作中应根据絮凝情况进行调整。
2.3观察进泥布料情况,重力脱水情况,调节电动阀门以控制进泥量。
2.4调定进料流量及理料板高度,观 ...
附件列表