城市燃气管道安装要求
一、燃气管道材料选用
高压和中压
A燃气管道,应采用钢管;中压
B和低压燃气管道,宜采用钢管或机械接口铸铁管。中、低压地下燃气管道采用聚乙烯管材。
三、室外燃气管道安装
(一)管道安装基本要求
1.地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。
2.地下燃气管道埋设的最小覆土厚度
(路面至管顶
)应当符合以下
要求:埋设在车行道下时,不得小于
0.9m
;埋设在非车行道下时,不得小于
0.6m
;埋设在庭院时,不得小于
0.3m
;埋设在水田下时,不得小于
.8m3.地下燃气管道不得在堆积易燃易爆
材料和具备
腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取防护措施。
4.地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。
5.燃气管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道时应当符合以下
要求:(1)穿越铁路和高速公路的燃气管道,其外应加套管,并提高绝缘防腐等级。
(2)穿越铁路的燃气管道的套管,应当符合以下
要求:1)套管埋设的深度:铁路轨道至套管顶不应小于
1.20m
,并 ...