10KV
变(配)电室清扫、检查制度
1、值班人员每天应做一次小型卫生清扫,主要清扫地面、门窗玻璃、开关柜表面卫生。
2、变(配)电室每年春、秋两季应检查清扫一次,
3、高压配电装置停电清扫与检查内容
( l)清扫绝缘表面污垢,并检查有无裂痕、破损及爬闪痕迹。
(2)检查导电部分各连接点的连接是否紧密牢固,铜铝接头有无腐蚀现象,若己腐蚀,应除掉腐蚀层后,再涂中性凡士林。
(3)检查设备外壳(指不带电的外壳)和金属构架的接地是否可靠,有无断痕和腐蚀现象。
(4)对充油设备应检查出气孔及出气瓣是否畅通,是否缺油,对油量不足,设备充油时
10 Kv
以下的应补充经耐压试验合格的油。
(5)检查传动机构和操作机构各部位的销子、螺丝是否脱落、缺少,操作机构的拉、合闸是否灵活。
(6)检查隔离开关及负荷开关触头有无烧伤及麻点现象,并清除负荷开关消弧室的碳质。
(7)检查高压熔断器熔丝容量与负荷大小是否匹配,上、下端保护是否牢固。
(8)对电压、电流互感器应摇测线
圈的绝缘电阻值(最低合格值按电力变压器的有关规定
执行),并检查电压互感器一、二次熔丝是否符合要求。采用环氧树脂绝缘的电压、电流互感器应 ...
附件列表