10kV
真空断路器故障处理对策
随着真空断路器的广泛应用,不少
10kV少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检测、修理
、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,尤其是
断路器的特性方面,存在的不足
比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成
事故越级,导致大面积停电。
由于这几年在真空断路器的检测、修理
、维护工作中,使用真空测试仪、特性测试仪等先进的科学仪器进行测试,使藏而不露的问题以科学数据的形式显现出来。在处理这些问题的过程当中
,也积累了一些经验,做到了综合性检测、修理
,防患于未然,保证了真空断路器的安全稳定运转
。1真空泡真空度降
低1.1故障现象
真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。
1.2原因分析
真空度降低的主要原因有以下几点:
(1)真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点;
(2)真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点;
(3)分体式真空断路器,如使用电 ...