#2炉脱硫电除尘器的
#1-#4
电场检测、修理
安全技术措施
a、工作内容:
1、#1-#4
电场控制柜内卫生清扫、一次、二次接线紧固。
2、#1-#4
电场高压硅整流变压器及升压设备检查。
3、阴极振打装置及加热装置的检测、修理
。b、危险点分析
:1、人员触电事故。
2、人员坠落。
c.安全措施
:1、办理#2炉#1-#4
电场检测、修理
停电工作票,分别断开
#2炉脱硫电除尘器
#1、#2、#3、#4电场电源开关,并分别中
#2炉脱硫电除尘
#1、#2、#3、#4电场电源开关柜上悬挂
“禁止合闸、有人工作
”标示牌。
2、分别合上
#2炉脱硫电除尘器
#1、#2、#3、#4高压硅整流变压器柜内地刀,分别在
#2炉脱硫电除尘器
#1、#2、#3、#4高压硅整流变压器负荷侧接一组地线。
3、进入电除尘器内部检测、修理
工作时,工作人员应当正确
佩戴好安全带,采用
“高挂低用
”方式将安全带挂在
牢固的构件上,杜绝人身高空坠落的伤亡事故。
d、技术措施:
1、#2炉脱硫电除尘
#1-#4
电场检测、修理
前,工作负责人对
#2炉脱硫电除尘
#1-#4
电场检测、修理
所办理的工作票安 ...