全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
137 0
2025-06-25
低压电器闪弧爆炸与防范
电气专业人员在操作低压电器时,如合闸刀、转动开关、起动接触器时,可能出现这样的现象
;突然从低压电器中闪出一片弧光,伴随发出一声爆响
(以下简称弧爆
)。这时,轻则电器爆裂烧毁,重则危及人身、引出火灾、电网跳闸,给安全和生产带来特别大
危害,以下就这种现象的实质与防范进行探讨:
1弧爆发生在胶木电器中较多,我们通过发生过弧爆的各种低压电器比较观察,发现有一些规律性的现象:
1.1发生弧爆的以三相电器为多,烧毁的部分多是相邻的触头和它们之间的绝缘体,材质中以胶木被烧为多。
1.2凡是铜导线的低压电器弧爆后,在烧灼后
的绝缘体表面,是胶木的呈深褐色的绒状疏松层,边缘呈黄褐色的雾状喷洒,触头有光滑的球状烧触现象,而材质为瓷板的一般只显示黄褐色的烧灼痕。使用铝导线的低压电器弧爆后,在胶木上有灰色的片状灼烧痕,胶木一般只起皮而不呈绒状,边缘部分可明显地看到白色的小雾点。铝触头有较严重的烧灼现象,往往有白色的金属流凝挂在下头,在瓷板上只有白色的微点喷洒物。
1.3对弧爆后被灼烧绝缘物进行绝缘度测试时,发现灼烧严重处基本上有电阻呈导通状态,测电笔渐渐
往边缘测移,则电阻增大, ...