带电爆炸压接安全注意事项
爆炸压接时,不仅使爆炸点周围空气绝缘骤然下降,而且爆炸产生的冲击波可能伤害人体和瓷质绝缘。为预防设备损坏和保证作业人员的人身安全,带电爆炸压接应当注意
下列事项:
(1)爆炸压接时,所有工作人员均应撤到离爆炸点
30m以外且与雷管开口端反向的安全区。
为了进一步保证
作业人员顺利撤至安全区,不论采用何种引爆方式,均应对导火索做燃索试验,根据导火索燃尽时间预备足够长度,保证作业人员安全撤至
30m以外的安全区域。这个距离是按照安全等级和最大用药量下的冲击波对人员的危害程度,通过计算和实践确定的。
为了防止雷管金属加强帽伤人,在引爆之前应确定作业人员的撤离方向,必须与雷管开口端方向相反。
(2)爆炸压接时,爆炸点距绝缘子、分流线、金属承力工具之间的距离应大于表
1的有关规定
,否则,应采取保护措施。
表1爆炸点距邻近物的最小距离
爆炸压接时,爆炸点与设备之间必须保持表
1规定的最小距离,这是针对冲击波防护而言的。由于设备绝缘和它本身都具备
一定的抗弯破坏应力和机械强度,耐受力相对较高,当满足该最小距离时,设备可以不受影响。
(3)若分裂导线间距小于
.4m,应设法 ...