搭设临边防护栏杆的注意事项
一、防护栏杆应当由
上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为
1.0~1.2m
,下杆离地高度为
0.5~0.6m
。坡度大于
1∶2.2
的层面,防护栏杆应高
1.5m
,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于
2m时,必须加设栏杆柱。
二、栏杆柱的固定应当符合以下
要求:1.当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面
50~70cm
深。钢管离边口的距离,不应小于
50cm
。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。
2.当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接
30cm
长的∟50×5
角钢,其上下各钻一孔,然后用
10mm
螺栓与竹、木杆件拴牢。
3.当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的
80×6
弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。
三、栏杆柱的固定及其与横相干的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能
经受任何方向的
1000N
外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。
四、防护栏杆必须自上而下用安全立网 ...
附件列表