防止枢纽变电站全停事故
1完善枢纽变电站的一、二次设备建设。
1.1枢纽变电站宜采用双母分段接线方式或
3/2接线方式。根据电网结构的变化,应满足变电站设备的短路容量。
1.2开关设备选型时应当严格按照
有关的标准进行,对运转
中不符合标准的开关设备应进行改造,未改造前应加强对设备的运转
监视和试验。
1.3枢纽变电站直流系统。
1.3.122
0kV及以上枢纽站变电直流系统宜采用两组蓄电池、三台充电装置的方案,每组蓄电池和充电装置应分别接于一段直流母线上,第三台充电装置(备用充电装置)可在两段母线之间切换,任一工作充电装置退出运转
时,手动投人第三台充电装置。
1.3.2
直流母线应采用分段运转
的方式,每段母线应分别采用独立的蓄电池组供电,并在两段直流母线之间设置联络断路器,正常运转
时断路器处于断开位置。
1.3.3
直流熔断器应按有关规定分级配置,加强直流熔断器的管理。对直流熔断器应采用质量合格的产品,防止因直流熔断器不正常熔断而扩大事故
。1.4 为了进一步提高
继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必须坚持设立两套互相独立主保护的原则,并且两套保护宜为不同原理和不同厂家的产品 ...