对变电站综合自动化设备事故的反思
随着新设备、新技术的大量应用,变电站自动化程度越来越高,许多传统的继电保护和远动装置被综合自动化设备所取代,变电站无人值班、集中控制管理模式应运而生,为实现变电站运转
维护管理创新、减人增效创造了条件。在变电站设备技术改造和管理创新过程当中
,管理磨合期的安全生产显得尤为重要
,一旦出现疏漏就可能造成事故,下面介绍几起变电站综合自动化设备事故。
13起事故1.1事故12022-05
-15,某局110 kV
变电站一条
35 kV
线路遭雷击,在该线路继电保护启动过程当中
,该变电站
2号主变后备保护中母线充电保护同
时动作,
2号主变35 kV
开关越级跳闸,造成
35 kV
母线失电。
该变电站为投运
1年的综合自动化变电站,
2号主变采用微机型主变保护,主变设
35 kV
后备母线充电保护,在厂家提供的技术说明书中对该保护如是说明:该保护投退由软压板
(控制字)和外部开入量共同控制,当母线充电运转
时,可短时投入该保护,它是限时电流速断保护,仅在手合操作时短时投入
(开入量由开关把手位置信号引入
)。据此,该局专业人员认为该保护仅在手合操作时短时 ...                                        
                                    