发电机电压设备安装安全技术规程
基础埋设应当符合下述规定
:(1)埋件作业时应穿绝缘鞋,戴防护手套,以防焊接时发生触电危险。
(2)在进行洞室顶部或墙上埋件安装时,不得有交叉作业。
(3)向上运送预埋件、工具、辅助材料应绑扎牢固,使用的绳索应满足运送重量的要求,并有
5倍以上的安全系数;下部作业人员应离开运送范围,以防高空坠物打击受伤。
(4)支吊架的焊接应当由
持有焊接资格证书
的焊工操作。
封闭母线安装应当符合下述规定
:(1)封闭母线转运、吊装时应捆绑牢固,应按生产厂家规定的吊点及起吊方法进行吊装,母线筒体及钢丝绳应采取防滑措施。
(2)进入封闭母线筒内清扫、检查时,应使用安全行灯照明,通风应良好,作业人员应戴防尘口罩,母线筒外应设专人监护。
(3)封闭母线吊装到位后,应当及时
安装支吊架固定。采用手动导链就位时,应具备
锁定功能。
(4)安装在同一区域的瓷件,应按自上而下的顺序进行。
(5)竖井内自上而下吊装封闭母线时,下层作业人员应全部撤出;待下落到位,确认安全之后
方可进入作业区作业。
(6)母线焊接时,设备应可靠接地。
(7)母线与母线、母线与设备对接时,作业人员应与 ...                                        
                                    