工作面回收期间的通风管理安全技术措施
1.施工出架通道时
,工长、班长必须按照相关规定
携带瓦斯报警仪及
CO、氧气两用监测仪。
2.在工作面回撤支架期间,通风区安排专职瓦检员每班四次对以下
地点的CH4、CO2、CO、浓度进行检查,工作面上隅角,回风流,主副绞车硐室,支架回收作业地点回风流。如果发现
任何地点的
CH4%≥1%或CO2%≥1.5%
或CO%≥0.0024%
时必须停止工作
,撤离全部人员
,在回风巷巷口设置栅栏警戒,向矿调度室和有关领导汇报处理。
3.回收支架期间,在作业地点回风流中距顶不大于
200mm
,距帮不小于
300mm
处,挂设一台瓦斯氧气两用仪,报警值准确调整为
CH4%=1%,要起到连续监测的作用。如仪器发出报警声必须立即停止工作,撤离全部人员
,在巷口设置栅栏,向矿调度室和有关领导汇报处理。
4.在收尾期间,运转车间必须定期检查、维修注氮设备,确保注氮设备能正常运转。
5.监控室在整个收尾期间必须定期检查维修井下安全监测系统,每
7天对井下工作面各探头校正一次,确保该系统正常运转
。6.收尾期间,通风区必须每天派人检查工作面束管监测管路系统和注氮系统 ...