加氯系统操作步骤
1、在变频泵未开启正式运转
前,加氯系统中不用液氯蒸发器,仅采用气源管路。在变频泵送的水符合
G B74
9-85
水质后,再采用液氯蒸发器和液源管路。
2、对进厂的液氯钢瓶重量
-一校验,并认真做好
登记记录(出厂日期、编号等)。
3、连接液氯瓶和加氯管道。
4、检查加氯系统管路是否畅通,关闭管路中所有阀门,等待开氯命令。
5、接到开氯命令后,用专用板手缓缓开启钢瓶注方总阀,开启度绕钢瓶
1圈。注意两组液氯瓶是一用一备,只开启
1#组(共3只)氯瓶。
6、再沿着管线逐个开启管路上阀门,特别注意的是每开启一只阀门,应同时用氨水或
PH试纸依次检查管路中所有接头。如果发现
白色烟雾或试纸变色,则表明该接头泄漏,应当立即
停止作业,快速
关闭氯瓶上的总阀,等待检测、修理
,直至修理完好为止,再重复步骤
5一6。7、观察管路中的压力表变化,并做记录,等待开启加氯机命令。
8、检查接触池中水位情况,检查增压泵和增压管线是否畅通,做好开增压泵准备。
9、当清水接
触池注水位达到
m时,按正确的开泵操作方法(即闭阀启动)开启增压泵。
10、观察营线中水压的变化,确保水压在
0.3 ...