接地线,线路工人的生命线
《电业安全工作规程》
(以下简称《安规》
)是电业工人血的教训的总结,是几代电业人经验的积累。认真严格执行
《安规》是作业人员生命和设备安全的保证。然而不认真严格执行
《安规》酿成的悲剧仍然很多,从我局发生的一起人身触电群死群伤未遂事故看,只要认真严格执行
《安规》,就可以成功地避免事故的发生。
《安规》中明确规定保证安全的技术措施为停电、验电、装设接地线。铁的实际情况证明
,这3项措施是防止人身触电的基本措施。
1未遂事故经过
1994
年某日,盘山供电局在
6 kV
辽铁线和
10 kV
红辽线同杆并架段进行停电作业,作业内容是将
10 k
V红辽线17~21号导线更换为
LGJ-120
导线。6 kV
辽铁线(盘调指挥线路
)从66 kV
辽化变电站
(用户变电站
)配出,除带辽化生活区负荷外,还作为铁路及局属
66 kV
红旗变的备用电源。盘山供电局分别在
10 kV
红辽线、
6 kV
辽铁线14号杆和22号杆装设
4组接地线。
当日下午
14:00
,杆上作业人员
(共6名)发现在6 kV
辽铁线22号杆挂地线处有火花。经检查发现,
6 kV
辽铁 ...