框架结构井格式梁板高支模系统的设计与验收
近几年以来,在我国工程建设中模板体系尤其是高支模体系安全事故时有发生,给人民生命财产造成极大危害,因此加强模板体系尤其是高支模体系的质量、安全管理是建筑工程管理的重中之重。本文以我司施工的深圳华为数据中心厂房为例,对高支模系统的设计与验收进行总结。
1.工程概况
华为数据中心是由华为XXXX有限公司投资兴建,建筑面积16550m2,系二层框架结构,首层层高6m,二层层高5m,其中门厅处高度达12m,采用井格式梁板结构12×12m、12×24m和24×24m,柱网间距有6m、12m、24m,框架梁最大截面尺寸为500×1200,次梁截面尺寸为300×800,板厚120,砼强度设计等级C30,框架柱600×600,砼强度等级C40。
2.模板体系
模板采用18厚胶合板,φ12对拉螺杆,木楞采用50×100木方,用作梁、柱的侧竖方和板下横方,支撑采用活动钢支撑及φ48×3.5脚手钢管、扣件,梁下水平杆和柱箍均采用脚手钢管。
3.材料力学特性(见表1)
模板体系材料力学特性表表1
φ48×3
.5钢管
A=489mm2f=215N/mm2
i=15.8 ...