全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
105 0
2025-06-28
变电站设备定期试验、轮换制度
一、一般规定
1、本制度适用于变电站内所有一、二次设备。
2、变电站内设备除应按有关规程由专业人员依据
周期进行试验外,运转
人员还应按照本制度的要求,对有关设备进行定期的测试和试验,以确保设备的正常运转
。3、对于处在备用状态的设备,各单位应按照本制度的要求,定期投入备用设备,进行轮换运转
,保证备用设备处在完好状态。
4、各单位应当依据
本制度的要求,并结合工作中遇到的实际问题
,将有关内容列入变电站的工作年历史,并建立相应的记录。
二、设备定期试验记录
有人值班变电站应每日对变电站内中央信号系统进行测试,测试内容包括预告、事故、音响及光字牌。
1、蓄电池定期测试规定:
1.1、铅酸蓄电池每月普测一次单体蓄电池的电压、比重,每周测一次代表电池的电压、比重。
1.2、每次测完电池应审查测试结果并记入《运转
日志》。
2、变电站事故照明系统每月检查1次
。3、35kV
氧化锌避雷器,每年第一季度应当由
专业人员进行1次
试验,以确认避雷器
是否完好。运转
人员在雷雨季节期间(
6~9月),每半个月测试一次避雷器的电导电流,其他季节每月测试一次避雷器的电导电 ...