附着升降脚手架升降作业安全技术措施
1)升降前应均匀预紧机位,以避免预紧引起机位过大超载。
2)在完成下列项目检查后方能发布升降令,检查情况应作详细的书面记录;
①附着支承结构附着处混凝土实际强度已达到脚手架设计要求。
②所有螺纹连接处螺母已拧紧。
③应撤去的施工活荷载已撤离完毕。
④所有障碍物已拆除,所有非必要的
约束已解除。
⑤动力系统能正常运转
。⑥所有碗扣式脚手架的碗扣连接点碗扣已拧紧。
⑦所有相关人员已到位,无关人员已全部撤离。
⑧所有预留螺栓孔洞或预埋件符合
(DGJ08-905-1999)
《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》第
6.3.1
条的要求。
⑨所有防坠装置功能正常。
⑩所有安全措施已落实。
11其他必要的检查项目。
3)升降过程当中
必须统一指挥,指令规范,
并应当配备
必要的巡视人员。
4)升降过程当中
,若出现异常情况,必须立即停止升降进行检查,彻底查明原因、消除故障后方可能继续升降。每一次异常情况均应作详细的书面记录。
5)整体式附着升降脚手架升降过程当中
由于升降动力不同步引起超载或失载过度时,应通过点控予以调整。
6)采用葫芦作为升降动力时,升降过 ...
附件列表