焚烧炉操作章程
启动1启动风机充分预扫风。
2打开轻油进口总阀,开点火油头轻油进口阀和燃烧器轻油进口阀。
3将点火器开关打到开的位置,待电子泵压力达到
5kg,从观察镜看到火焰后开燃烧器电磁阀,燃烧开始。
4当正常燃烧后,关点火器开关,关点火油头轻油进口阀,打开点火油头空气冷却阀。
运转1待燃气温度上升到
300度时,打开废油进口阀,关闭燃烧器轻油进口阀和轻油进口总阀,将三通阀打到回油位置即垂直方向。
2待回油管路油温升高到
90度时将转换按钮打到废油位置。
停止1开轻油进口总阀及燃烧器轻油进口阀,关闭废油进口阀。
2将转换按钮转到轻油位置。
3待回油管清洁后将三通阀转到循环位置即水平方向。
4将燃油电磁阀按钮打到关的位置,燃烧停止。关闭燃烧器轻油进口阀和轻油进口总阀。
5后扫风至炉膛温度为环境温度时停止风机运转
附件列表