全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
112 0
2025-06-29
火灾报警控制系统保养工作标准
一、公司信息室负责监控火灾报警控制主机,工程技术部维修人员负责对该系统实施维修保养。
二、火灾报警系统应当由经过专业训练
的人员负责使用、管理和维护,无关人员不允许随意
触动。消防设备维修后必须恢复原来状态,不允许随意
更改原器材、线路。属保修内容,立即通知保修单位修理、保养,并记录在案。
三、消防设备故障维修一般不超过
8小时,若在
8小时内无法解决的故障,应将故障原因、解决时间上报公司,限期解决。
四、凡是夜间发生的,不影响用户生活、工作的,不会产生严重后果的消防设备故障,可以由早班维修工进行维修。
五、值班员应熟悉火灾报警系统的报警信号与各火灾监测点之间的对应和编排。
六、设备投入正常使用后,为了进一步确保运转
正常,工程技术部维修人员必须严格按照
《火灾报警控制系统保养项目计划表》进行检查:
1.每日检查:火灾报警控制主机各项功能
(如火警功能、故障功能
)是否正常,有无指示灯损坏或异常,进行主、备用电源
自动转换试验,消防火灾报警控制器进行自我检查
功能检查,将检查结果填写在《消防设施每日保养记录表》中,自我检查
功能检查步骤如下:
(1)按自我 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群