全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
80 0
2025-06-30
锅炉事故的紧急处理预案
锅炉紧急情况:当锅炉运转
中出现紧急情况,上报程序:
当锅炉房发生紧急情况,值班司炉工应当立即进行上报
领班,领班立即指挥当班人员采取紧急措施,同时向热力站值班人员进行汇报
,热力站立即召集应急抢险队赶赴现场,指挥查找故障原因,指挥抢修,同时向总站调度汇报,总站指挥协调,同时向中心汇报。
1热水锅炉汽化事故
1.1锅炉超温以及系统短时间内的大量跑水,系统突然降压,
(1)属外网跑水,应当立即停止
给煤,减弱鼓风,关闭进出外网总供回水阀,打开省煤器放通阀,打开系统自然循环旁通阀,并补水,锅炉严重缺水时,严禁补水;
(2)属锅炉本体及锅炉房内部严重漏水时,停止给煤,减弱鼓风,加大补水量
。(3)注意观察温度变化,当温度继续上升时,应采取紧急停炉措施。
(4)待温度降至
50℃以下,停止循环泵,进行检测、修理
。1.2外线停电
(1)当接有两路外线,一路外线停电时,当班电工应当立即
切换线路,司炉工按照正常起炉程序起炉。对高温热水炉时刻注意温度变化情况。
(2)当外线停电,有备用电源自动切换至备用电源时,立刻停止给煤,减弱鼓风,打开省煤器旁通阀,打开炉门,必要时压火, ...
附件列表

锅炉事故的紧急处理预案.docx

大小:35.59 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群