环保站沼气系统安全操作章程
1.沼气系统区域内严禁烟火,并在醒目位置设置
“严禁烟火
”标志;区域内必须配备灭火器,运转
人员须熟练掌握灭火器使用方法区域内须装设可燃气体报警装置,发现问题应当立即进行上报
并处理。
2.区域内严禁违章明火作业,动火操作必须采取安全防护措施,并经过安全部门审批;沼气管道施工必须做出安全施工方案,并经安全部门审批和监督。
3.每天须定时对系统运转
压力、气囊压力、水封罐水位、火炬燃烧情况进行巡检,巡检间隔不得超过两小时,发现异常应当立即
处理或者上报后处理。
4.系统各部位同时间的运转
压力应当保持
一致,各部位压力差如超出
1kpa
应检查是否有堵塞(位置点为:脱硫罐压力表、沼气囊出口管路压力表、火炬压力表)。
5.气囊外膜设定运转
压力为2kpa
,如低于或者超出
2kpa
应检查恒压控制系统并及时进行恢复
正常,如不能及时解决应当立即
变为手动控制,以保证气囊安全;内膜运转
压力不得超出
4kpa
,应当及时
调整火炬进气阀;应当定期
排掉气囊内积存的凝水。
6.水封罐液位应当保持
在液位计
100mm
左右,上下不得超出
50mm
,如超出范围应当 ...