锅炉的技术操作章程
一、点火前的检查
1、炉内检查:燃烧室内部无杂物和积灰,烟道隔墙无短路,受热面清洁,水冷壁、对流管、排污管完好,看火孔、人孔完整,炉墙无裂缝,喷燃器工作正常。
2、烟道检查:烟道清洁无积灰,挡板灵活密封性好。
3、进入炉膛和烟道检查时,必须指定专人在外监护。
4、炉火检查:(
1)炉墙、看火孔、人孔严密无漏,调风器灵活,各部保温完整无损,各种部件、零件齐全,梯子、栏杆完好,通道无杂物堆积,照明设备完好。(
2)防爆门完好。(
3)安全阀有校验标签而且完好灵敏。
5、两侧水位计水位指示一致,无泄漏,显示液位清楚,照明充足,各管道支架、吊架完整牢固,保温层完整。
6、取样和加药设备及附件良好。
7、压力表、温度表、水位计警示牌
规范,各种仪表完整、灵活、准确,照明充足。
二、锅炉点火前的准备
1、检查完毕后,开始向锅炉上合格的水,给水温度应当符合
说明书的要求,上水应缓慢,夏
季不少于
2小时,冬季不少于
3小时。2、水位升到水位计三分之一处应当立即停止
上水,检查孔、盖及法兰结合面,堵头和放水阀等有无渗、漏水现象,若水位有降低现象,必须查明故障原因,及时排除。
3、新 ...