电气危险点分析及预控措施
一、I惠锦线、
II惠锦线单条线路停运检测、修理
。危险点:线路感应高电压
防范措施:
1、必须牢固接地。
2、严禁拉开或拆除检测、修理
线路两侧接地刀闸及工作地点的接地线。
二、干式厂用变压器运转
中打开高压侧柜门检查。
危险点:高压侧接线柱及连接电缆处有高电压。
防范措施:
1、干式变压器运转
中不得打开高压侧柜门。
2、巡检人员拿手电经观察窗查看接线柱无变色、发热。
3、通过查看本体温控仪显示绕组三相温度偏差判断冷却风扇是否完好。
三、运转
中发电机更换滑环碳刷。
危险点:机械转动,东西掉入滑环
防范措施:
1、更换那一侧打开那一侧风罩,两侧风罩不能同时打开。
2、上衣口袋严禁装任何物品。
3、按规程要求进行作业。
四、发电机滑环碳刷运转
中检查。
危险点:机械转动,东西掉入滑环
防范措施:
1、不准打开滑环风罩,巡检人员拿强光手电通过风罩观察窗进行检查。
五、发电机滑环进出风口检查。
危险点:进风口堵塞或进入水蒸气
防范措施:
1、每小时巡检滑环进出风口,堵塞或进入水蒸气立即汇报值长并马上处理。
六、厂用高压设备验电。
危险点:
1、验电器指示错误
防 ...