副井井架及天轮调整施工安全技术措施
我矿副井为箱形单斜撑式井架,根据《煤矿安全规程》要求,每年需对副井井架倾斜度进行1次
测量,倾斜度超过设计要求必须进行调整,经测量副井井架向南偏移
42mm
,向东偏移
35mm
,天轮中心线与提升中心线平行度存在偏差,需先对天轮进行调整后再调整井架,为了进一步确保
施工质量和人身的安全,特编制本安全技术措施:
一、施工之前
准备工作:
1、准备调整井架使用的工器具:工程线、线坠
5个、钢卷尺
2把、钢板尺
2把、地脚螺栓专用紧固板手
2套、50T螺旋千斤顶
2个、大锤
2把、平垫铁
20块、斜垫铁
20块、风搞1部、撬棍
2根。2、剔除斜撑底座与基础间二次灌浆混凝土,清理斜撑底座顶窝杂物。
2、清理斜撑底座固定地脚螺栓丝扣,并使用煤油清洗。
3、准备完好对讲机
2套。4、准备好副井口棚罐工字钢。
5、向地测科提出申请,要求地测科给予放出井筒中心线及提升中心线,并配合测量及调整。
6、向矿提出副井停钩天轮及井架调整申请。
二、施工步骤
1、待副井升降人员完成后,根据申
请时间请示调度室后进行施工。
2、上下井口两侧
10米范围拉警戒线,并安排专人进行 ...