干式变压器升井施工组织与安全技术措施
根据矿领导安排,
Z101
运输顺槽胶带机机头处
630kvA
干式变压器升井检测、修理
,为了进一步保证
干式变压器升井工作安全顺利进行,根据我矿实际,编制如下安全技术措施:
一、施工组织
本工程由探水队及机电队共同来完成。机电队主要负责拆除高压电缆、加高压接线盒、对高爆及低压馈电开关采取防护措施、移动变电站部分零部件的收集保存工作,另还需协助探水队完成设备拆除、运输等工作;探水队主要负责设备的拆除、运输等。
施工总负责:褚宁刚
现场安全负责人:闫
甫温万虎二、施工步骤
1、拆除移动变电站高爆上的两根高压电缆,并且利用
400A
的高压接线盒将电缆重新连接,保证
Z101
运输顺槽负荷中心的供电;
2、拆除顺槽胶带输送机
2#电机及减速机,将其搬运至皮带机软启动开关处,以不妨碍干式变压器通过为标准;
3、将移动变电站高爆、低压馈电、干式变压器三者拆开,高爆、低压馈电妥善安置并采取防护措施避免受潮;
4、利用5T手拉葫芦将
630kvA
干式变压器拉运至辅运大巷与
Z101
运输顺槽交叉处;
5、利用两个
5T手拉葫芦将干式变压器吊离地面
,距离地 ...
附件列表