二级(B)配电柜安装作业安全技术交底
一、安装
FXB号箱为固定式配电箱:
1.按临时用电施工组织设计要求进行布置、设置;
2.检查配电箱内电器是否完好齐全
,与系统布置是否相符;
3.配电箱应装设端正、牢固,箱体的中心点与地面的垂直距离为
1.4-1.6
米,箱内电器固定整齐,箱体与箱架固定牢固,箱内工作零线与保护零线端子板分开安装,并有明显标志;
4.配电箱金属部分有压接保护零线螺丝,连接可靠;
5.箱体防水防尘完好。
二、配电箱防砸,防雨护栏及操作平台的做法:
1.操作平台用红机砖砌二四墙。高
0.5米,外侧抹灰压光,并刷
10cm
宽的红白相间的油漆,上面铺设
50mm
厚的木板及绝缘垫作为操作平台;
2.配电箱周围设金属围栏,高度
1.8米,栅栏间距
0.1米,围栏正面悬挂配电箱管理
制度及警示牌
,围栏门向外开,并且配锁,上下每
0.3米间隔刷红白相间漆;
3.配电箱护栏上面加盖瓦楞铁防雨,与瓦楞铁上面(方)
0.3米为防砸棚,材料选用厚
50mm
的木板满铺,周边用竹胶板封闭,并刷宝石蓝油漆,并且在正面做电符号标志,两侧设城建标志(严禁使用石棉瓦);
三、电缆敷设:
1. ...