电气专业迎峰渡夏安全技术措施
1巡检时加强对重要辅机电机本体及轴承的测温,及时发现过热,及时调整或通知检测、修理
处理,保证设备的正常运转
。2做好发电机励磁室及
400V
、6KV配电室、变频室的通风、降温工作,开启现场换气扇或空调运转
,并将检查换气扇、空调的运转
情况列入巡检内容。
3在发电机励磁室及
400V
、6KV配电室配置温度计监视室温。
4加强主变、高厂变、高备变风扇运转
情况的巡检、定期切换,确保其安全运转
。5关好各开关箱、端子箱、控制箱箱门,退出其加热器运转
。6联合设管部进行1次
对电气连接点的测温,做好记录,供巡检时测温参考。
7对灭火器材进行1次
全面检查,确保齐全、定点放置,可靠备用。
8对全厂接地装置进行1次
全面检查,确保接地装置完整、可靠。
9加强220KV
避雷器的巡检,定期抄录避雷器的泄漏电流及动作次数,发现问题时快速进行处理
、汇报。
10加强网控继电器室、
MCC间、蓄电池室门窗防水、防晒管理工作,防止雷雨天气发生时设备被淋到雨及阳光直晒设备现象的发生。
11根据雷雨季节气候及夏季高
温的特征,各值要认真地、有针对性做好事故预想。
12加强发 ...