电气装置试验安全技术措施
1)电气试验人员应充分了解被试验设备及所用仪器的性能。试验前应对设备及接线进行检查,电流互感器二次回路严格防范
开路,电压互感器二次回路严格防范
短路。2)高压试验设备的外壳必须可靠接地,未接地前不得进行试验。
3)在现场进行高压试验时,工作区域应设临时遮拦,挂警示牌
,并设专人警戒,禁止有人接近被试物体。
4)高压试验设备的操作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。高压试验时,应有监护人监视操作,无监护人员时,不得进行操作。
5)高压试验设备的高压电极在试验前,应用接地棒接地或加以短路。用高压电源试验电器设备后,被试验设备应接地放电。
6)高压电容器在被试验完毕后,应当立即
放电、接地、验电,确认无残存电压后方可触及电容器。
7)试验电缆时,被试电缆的末端必须派人看守。试验过程当中
需变换接线时,必须先将电源切断,然后将电缆充分接地放电
,检查无残存电压后,方可更换接线
o8)检查高压试验设备或被试设备是否有电时,应使用符合使用要求并检验合格的高压验电器,严禁使用低压验电器检验高压。
9)用兆欧表遥测绝缘电阻时,被测物应与电源完全断开;试验中应防止与人接 ...