一、重点控制措施
1.平抗安装所搭设的脚手架及作业平台应经过验收后投入使用,平台护栏应安装牢固
,作业人员上下不得攀爬绝缘子串。
2.吊车作业区域采取隔离围护,起重作业设置专人指挥,设专职监护人员,指挥信号明确及时,施工人员不得擅自离开工作岗位
。3.起重工器具做好检查维护,吊车起重臂下严禁站人,无关人员不得进入起重作业区域。
4.平抗吊装应使用专用的吊具,应使用产品上的专用吊环或吊孔。支柱绝缘子吊装时应采用吊带。吊物离开地面
10cm
时停止起吊,进行全面检查,确认无问题后,方可继续起吊。
5.起吊时,吊件两端系上控制牵引绳以控制方向,缓慢起吊。
6.高处作业人员正确合理使用
安全带,穿防滑鞋。使用工具袋进行上下工具材料传递,严禁抛掷,高处作业下方不得有人。高处作业使用的工器具应有防松脱的措施。
7.安装时加强监护,防止设备碰撞,设备安装轻起缓落。人员搬运设备时,防止手脚挤伤及设备碰撞。
8.吊装前应该先
检查金具
.绝缘子连接是否良好
。9.电抗器护罩起吊时应水平起吊,防止钢丝绳与线圈直接搭接,采取保护措施。
10.作业人员应使用螺孔校正 ...