电气设备绝缘测试管理规定
为了让电气设备绝缘测试工作程序化、标准化
,增强绝缘测试工作的科学性、时效性,依据国家有关规范的要求,结合我司
电气设备的实际情况,特制定本项规定
,望各班组认真学习并严格遵照执行。
1.热备用
10kV
高压电动机、电抗器等设备在天气干燥、环境较好的情况下两次绝缘测试的时间最长不得超过
7天。运转
电机退出运转
超过24小时的复测一次绝缘,也可根据调度室要求适当缩短绝缘复测时间。
冷备用及其它类型的
10kV
高压电气设备仅在送电前进行绝缘测试。
2.新投运或冷备用的低压电气设备仅在送电前进行绝缘测试。
3.所处环境出现过异常情况的设备,开车前调度室必须通知电气车间相关班组重新测试设备绝缘。
4.电气相关班组在接到调度室通知后,无特殊原因半小时内绝缘测试完成。
5.绝缘电阻值测试合格标准为
:热态绝缘电阻值每千伏不低于
1 MΩ
,冷态下
10KV
高压设备绝缘电阻不低于
100 MΩ
,0.4KV
低压设备绝缘电阻不低于
0.5 MΩ
。6.测试绝缘电阻值小于标准值的电气设备因工艺需要必须启动的,由调度室请示公司领导经批准后
执行。7.绝缘测试工作应当严格 ...