脚手架进行加固处理及计算方法
该工程脚手架工程经检查钢管脚手架扣件的合格率为10%,现在将该工程的脚手架进行加固处理,将脚手架改为12米以下设双立杆,12米以上仍为单立杆。在增加立杆处相应增加扣件,并在每个斜撑端点处增加扣件来加固处理。现在将计算书如下给出:
钢管脚手架的计算参考《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。
计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.0米,12.0米以下采用双管立杆,12.0米以上采用单管立杆。
搭设尺寸为:立杆的纵距1.80米,立杆的横距1.20米,立杆的步距1.80米。
采用的钢管类型为48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距5.40米。
施工均布荷载为2.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。
一、大横杆的计算:
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。
按大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
大横杆的自重标准值P1=0.038kN/m
脚手板的荷载标准值P2
=0.350×1.200/3=0.140kN/m
活荷载标准值Q ...
附件列表