电气安全保护装置
消防功能
发生火灾时井道往往是烟气和火焰蔓延的通道,而且一般层门在
70℃以上时也不能正常工作。为了乘员的安全,在火灾发生时必须使所有电梯停止应答召唤信号,直接返回撤离层站,即具备
火灾自动返基站功能。
防机械伤害的防护装置
当人接近电梯的运动部分时可能会产生撞击、挤压、绞碾等危险,在工作场地由于地面的高低差也可能会产生摔跌等危险,所以必须采取防护措施。
人在操作、维护中可以接近的旋转部件,尤其是传动轴上突出的锁销和螺钉,钢带、链条、皮带,齿轮、链轮,电动机的外伸轴,甩球式限速器等,必须要有
安全网罩或栅栏,以防无意中触及。曳引轮、盘车手轮、飞轮等光滑圆形部件可不加防护,但应部分或全部涂成黄色以示提醒。
轿顶和对重的反绳轮,必须安装防护罩。防护罩要能防止人员的肢体或衣服被绞入,还要能防止异物落入和钢丝绳脱出。
在底坑中对重运转
的区域和装有多台电梯的井道中不同电梯的运动部件之间均应设隔障。
机房地面高差大于
0.5 m
时,在高处应设栏杆并安设梯子。
在轿顶边缘与井道
壁水平距离超过
0.3m
时,应在轿顶设护栏,护栏的安设应不影响人员安全和方便地通过入口进入轿顶。
...