煤气站的启动操作章程
1、检查主车间设施
:A、检查低压蒸汽供给系统是否正常。
B、检查蒸汽管道中各疏通水阀工作正常否
?C、保证主车间顶层软化水箱中有足够的软化水
,且水箱的供水管道畅通无阻。
D、给煤气发生炉炉体上端的预热水箱中注满软化水。
E、给煤气发生炉夹套注入软化水
,使水位至玻璃液位计的标志处。
F、检查所有供电电路的断电器和隔离器
,然后送上电源。
G、检查仪表情况
,并给仪表控制柜及所有仪表送电
,检查其显示、控制、操作
等工作正常否
?H、检查工艺风机工作正常否
?I、保证灰盆水封及底部通气室两级水封充满水。
J、打开由发生炉夹套至混合器蒸汽输入管道上的阀门。
K、给所有需要蒸汽加热及伴热的设施都送足低压蒸汽。
L、检查发生炉点火必备物品情况
:①木材3吨约2车,中50-70mm,
长约500mm
②焦炭或无烟煤
70-90T
③合格烟煤
30-70mm
④灰渣20-70mm,20-25
立方米⑤点火物(火把)⑥柴油20Kg,
液压油(32#
、46#)400Kg
注:若无锅炉
,则要提供
3天左右的无烟煤用量
,以保证换热器夹套产生足够的蒸
汽及站区的整洁。
2、检 ...