全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
63 0
2025-07-02
煤气除尘工岗位安全技术操作章程
1更换布袋安全操作章程
1.1更换除尘箱体布袋前,必须用可靠切断装置切断煤气来源,拉开荒、净煤气放散阀,打开上下人孔自然通风或强制通风后,经检测合格(煤气含量不超过
50ppm
)方可进入箱体作业。
1.2禁止在箱体内吸烟和使用明火,照明必须要使用
安全电压。
1.3更换布袋时,现场必须要有
专人监护,作业者要系好安全带。
1.4更换布袋时禁止作业
者顺着布袋下溜。
1.5布袋更换完毕,将所用工具和其它物品全部清理出箱体,清点人数,确保无误后
再盖好上下人孔盖,打紧销子。
1.6翻眼睛阀时,必须搞好确认和人员分工,各工序之间要搞好相互联系,作业人员要佩戴空气呼吸器。
2清灰安全操作章程
2.1清灰前仔细检查
螺旋、刮板机等设备是否正常。
2.2同一组螺旋刮板严禁两个箱体同时清灰,严禁用手或工具进入螺旋、刮板机排除故障
。2.3小灰斗内要留有一定量的余灰,以防止煤气泄漏。
2.4每次清完灰要将桶灰口的盖板盖好以防止煤气泄漏。
2.5全部箱体清灰完毕,应仔细检查各下清灰阀,确保关闭严密,防止煤气泄漏。
2.6 检测、修理
螺旋、刮板机要切断电源,挂牌确认。
...
附件列表