煤气管网及附属设施的操作、检查、维护、事故处理
一、煤气管网停送煤气操作:
1、送煤气前检查工作:
1-1、新建或扩建后的煤气管道,在送煤气前须进行严密性试验,合格之后
方可使用。
1-2、检查管道内已无人及杂物,封闭人孔。
1-3、检查各排水器,达到要求水位。
1-4、除末端放散外,其余放散均关闭。
1-5、管道各阀门灵活好用,开关位置正确。
1-6、与用户分界点的阀门及管网仪表导管关闭。
1-7、必须要有
监护人员在场,并通知用户做收气准备。
2、送煤气操作:
2-1、由管网始端通入
N2,在末端取样分析,氧含量低于
2%时,停止
N2。2-2、打开煤气阀门,用煤气置换
N2,在末端取样做爆发试验,连续三次合格,关闭末端放散。
2-3、按用户要求,
打开与用户分界处阀门。
2-4、打开仪表导管阀门。
3、停煤气操作:
3-1、检查所有要操作的阀门,放散是否可靠。
3-2、通知煤气用户止火,停止使用煤气。
3-3、如果停气检测、修理
,用户止火后,关闭两端管道阀门及盲板阀。
3-4、打开末端放散,由始端通入
N2,在末端取样化验
CO<1%为合格标准
。3-5、如需进入管道内部工作, ...