煤气设施检测、修理
安全技术操作章程
1、煤气设施停煤气检测、修理
时必须可靠地切断煤气来源并将内部煤气吹净。特别要注意将管路的盲头死角吹净,长期检测、修理
或停用的煤气设施,必须打开上、下人孔、放散管等。保持设施内部的自然通风。
2、进入煤气设备内工作时,应取空气样作一氧化碳含量分析。一氧化碳含量不超过
30mg/m3
时,可较长时间工作,一氧化碳含量在
50mg/m3
时,进内连续工作时间不得超过一小时,在
100mg/m3
时,连续工作时间不得超过
30分钟;在
200mg/m3
以上时,人员必须配戴呼吸器具。
3、进入煤气设备内部工作时,安全分析取样时间不得早于动火或进塔(器)前半小时,检测、修理
动火工作中每
2小时必须重新分析。工作中断后恢复工作之前
半小时,也要重新分析。取样要有代表性,防止死角。当煤气比重大于空气时,取中、下部各一气样;煤气比重小于
空气时,取中、上部各一气样。
4、经一氧化碳含量分析后,允许进入煤气设备内工作时,应采取防护措施并设专职监护人。
5、打开煤气加压机、脱硫、净化和贮存等煤气系统的设备和管道时;必须采取防止硫化物等自燃的措施。
6、带煤气作业 ...