炉变油水冷却器安全操作章程
每台炉变各配一台油水冷却器,电气控制在变压器旁控制。
1、合上冷却器的电源开关,总开关电源指示灯亮。
2、分别按油泵起动按纽
1#、2#,油泵运转指示灯亮,并观察油泵旋转方向是否正确(流量指示器)。
3、油泵起动后,在主控室信号屏检查光示牌显示,若不正常,必须查明故障原因,待排除后方可进行下一项操作。
4、当油流量和压力达到规定值时,打开进水阀门,并将冷却水调至油压大于水压,并观察有关信号是否正常。
5、油水冷却器操作步骤:
⑴开油水冷却器,先开油泵,然后慢慢打开阀门。根据压力表将水压调至小于油压即可。
⑵关油水冷却器,先关闭水阀门,后停油泵。
三、油水冷却器的维护
⑴检查油泵电源电压及接线是否正确。
⑵油泵电动机转向是否正确,电流是否平衡,各信号及报警装置是否正常。
⑶在油泵初投入运转的头一个时期内必须每天注意观察电动机运转
情况,发现异常现象快速进行处理
。⑷油路系统和水路系统不应有空气聚集,若有空气聚集应当及时
排除。⑸值班人员仔细检查
冷却水出水,出水中不应有油的痕迹,若发现出水中含油应当立即
停电并上报相关部门
。⑹值班人员必须二小时巡视一次油泵( ...