全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
84 0
2025-07-02
高压电缆施工中应该注意的几个问题
北京供电工程公司电缆施工处负责北京地区
110千伏及以上高压电力电缆的施工任务。从
1994
年以来,随着北京电网的迅猛发展,每年有大批电缆(主要是高压交联聚乙烯绝缘电力电缆)投入运转
,电缆施工处也在电缆施工方面积累了大量的经验,取得了一些成果。下面就我们的一些施工经验对大家做一介绍。
一.电缆技术要求:基本按照定货技术条件(按照标准
IEC840-1998
、GB12022-05
等制定),根据我们施工过程中遇到的问题
我们特别要求以下几项:
主绝缘偏心度
<8%(IEC840-1998
新规定)
外护套用阻燃红色
PVC,护套应牢固包覆在金属上,电缆在施工和运转
时不松动,不滑脱。
外护套应涂石墨导电层,涂层应光滑牢固,在敷设和长期运转
情况下不脱落。
牵引头与铅护套(铝护套用铝焊剂)应焊接牢固,保证密封,不进水。牵引头的热缩套对牵引头和电缆的重叠长度分别不少于
200mm
。阻燃试验根据
IEC-332-C
类的有关规定
,并按IEC754-1
或IEC745-2
检测,卤素含量
<330mg/g
(参考值),按
ASTME662-83
提供烟 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群