落地脚手架搭设安全技术交底
安全技术与主要危险源交底:
·搭设金属扣件双排脚手架,用于高层建筑的,应当严格按照
市建委规定要求;用于一般建筑工程,应当严格按照
上海市建委
[87]525#
规定要求。
·搭设前应当严格
进行钢管的筛选,凡严重锈蚀、薄壁。严重弯曲裂变的杆件不宜采用。
·严重锈蚀、变形、裂缝,螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。
·脚手架的基础除按照相关规定
设置外,迎须做好排水处理。
·高层钢管脚手架座立于槽钢上的,必须要有
地杆连接保护,普通脚手架立杆必须设底座保护。
·不宜采用承插式钢管做底步立杆交错之用。
·所有扣件紧固力矩,应达到
45~55N·m
。·同一立面的小横杆,应对等交错设置,同时立杆上下对直。
·斜杆接长,不宜采用对接扣件。应采用叠交方式,二只回转扣件接长,搭接距离视二只扣件间隔不少于
0.4M
。·脚手架的主要杆件,不宜采用木、竹材料。
·高层建筑金属脚手架的拉杆,不宜采用铅丝攀拉,必须要使用
埋件形式的刚性材料。