高压供电线路检测、修理
措施一、准备工作
1、Φ20*200mm
钢筋棍适量;
2、摇表、万用表、高压验电笔、电工刀、螺丝刀、扳手等电工工具一套;
3、棉纱、四氯化碳、凡士林、干燥剂适量;
4、高防配件脱扣器、断路器各一套;
5、托电缆工具
3件;二、施工过程
1、高防检测、修理
(1)通电状态下,检查高防开关参数是否合理,整定值是否与标志牌相符;
(2)高压停电后,检查高防开关外部喇叭口螺丝是否松动,有无喇叭口亲嘴,电缆是否可靠压实,电缆头进入接线腔内部是否在
5-15mm
之间,对发现的不合格项快速进行处理
;(3)关闭高防开关,打开高防前门,拉出小车;
(4)验放电,检查各保险管是否正常,对于损坏的保险管按照相关规定
的电压和电流规格进行更换;
(5)将高防内部损坏缺失的脱扣器及断路器更换补齐;
(6)检查腔室内部各接线柱是否有松动、毛刺及锈蚀,发现不合格项快速进行处理
;(7)将高防内部高压线路用四氯化碳擦拭干净,内部线路及器壁出现的水雾用棉纱彻底擦拭
干净;(8)将适量干燥剂放入高防内部;
(9)高防防爆面擦拭干净重新涂抹适量凡士林后关闭门盖。
(10)上电检查,试运转
通过 ...
附件列表