高压线下挖孔桩施工安全防护方案
荫营河特大桥桩基工程共有
284根挖孔桩,其中有
24根挖孔桩在
22万伏的高压线下。施工人员从
22万伏高压线下走过就能听见
“嗡嗡”的电流声,遇到阴雨天时,触摸高压线下的物体就能明显感到有感应电。由于高压线最低点距地面垂直距离只有
8米左右,而高压线下
11#-13#
墩位挖孔桩孔桩钢筋笼长
14--19
米,一旦接触,损失不可估量,所以按照原有的施工方案根本无法施工,更保证不了施工人员人身和机械的安全。因此,高压线成了制约荫营河特大桥挖孔桩工程施工和工期的
“拦路虎”,严重的影响了工程的施工进度。
为了攻克这一施工
“拦路虎”,阳五A1-4
标段项目部多次主持召开技术攻关的专项
会议,并请来阳泉市电业局有关专家共同研讨和论证施工方案。成立攻关小组,对
22万伏高压线下作业这个课题进行攻关。经过大家的献计献策,并针对施工现场的实际情况,制定《高压线下挖孔桩安全施工方案》。
一、挖孔桩爆破施工安全保证措施
由于11#-13#
墩位地表即为岩层,必须在开挖孔桩的过程当中
进行爆破,爆破时实施以下措施严格防范爆破物接触到高压线路:
1、根据地质情况反复调整 ...