漏水的原因分析及防治措施
孔口、坑、池渗漏水的原因分析及防治措施
1.现象
(1)工程出口处,地下水和地面水倒灌。
(2)窗井与主体结构相交处渗漏水。
(3)坑、池或墙壁转角处漏水。
2.原因分析
(1)设计对地下水位和地面标高掌握不准。
(2)窗井与主体结构断开时,由于窗井底部回填土夯筑不密实,土方遇水下沉。
(3)窗井、坑、池与主体连成整体仍然渗漏水,一般是混凝土振捣不密实造成。
3.预防措施
(1)地下工程通向地面的各种孔口,其结构须用防水混凝土或补偿收缩混凝土浇筑,出口处应高出地面不小于500mm,且应有防雨设施。
(2)窗井的部分或全部在最高水位以下时,窗井应与主体结构连成整体。其内外防水层也应与主体结构连成整体
(3)窗井的底部公最高地下水位以上时,窗井的底板和墙可与主体结构断开。但窗井底部的回填土,应采取特殊措施,保证回填土不下沉。其内防水层仍应与主体结构连成一体,以防止在转角处渗漏水。
(4)通风口应与窗井同样处理,竖井窗下缘离室外高度不小于500mm.
(5)底板以下的坑、池,其坑、池底板必须相应降低,并应使垫层防水层、配筋和防水混凝(或HEA补偿收缩混凝土)保持连续 ...
附件列表