关于道岔施工作业中与供电配合的安全技术措施
为了确保
4月20日更换塔山
4#道岔施工作业安全,就工务与供电配合作业过程当中应当注意
的事项:
1、根据路局批复的施工计划,
更换塔山
4#道岔时间为
4月20日上午9点至12点,封锁时间为
3个小时。影响塔山站、塔山环线及塔山站的接发车、调车作业。施工计划要求开通后第一列限速
25km/h
,以后正常。
2、根据《安规》规定:
“在距接触网带电部分
2-4米处施工时,接触网可不停电,但需有接触网工或经专门训练的人员在场监护。作业人员在施工中,要随时注意人体和使用的非绝缘工具不得侵入
2m的安全距离内。
”由于当日有大型吊车、挖掘机进行施工作业,因此,
4月20日,在确认调度施工命令下达
后,供电需派人验电和挂设地线并对施工地段进行安全防护后,进行施工作业。需明确现场工作的人员:
(1)供电现场负责人:
(2)供电验电、挂设地线人员:
(3)供电安全防护人员:
(4)供电安全检查人员:
3、考虑到当天施工人员较多,供电人员在设置好相关防护工作后,应按工务施工负责人要求,撤离到安全地段,以不影响工务施工作业为宜。
4、当天使用的大型机械有吊 ...