一、电压互感器异常与事故处理的一般原则:
1.电压互感器故障的处理步骤:
1.1退出可能误动的保护及自动装置,退出带电压闭锁的过电流保护和距离保护,断开故障电压互感器二次开关;
1.2将检查的电压互感器故障的详细情况汇报调度,听候调度命令;
1.3电压互感器故障严重,如:高压侧绝缘已损坏,只能用断路器切除故障,应尽量用倒母线运转
方式的方法隔离故障,否则,只能在不带电情况下拉开隔离开关,然后恢复供电。严禁用隔离开关切除带故障的电压互感器。
1.4电压互感器三相或故障相的高压保险已熔断时,可以拉开隔离开关隔离故障。
1.5若发现电压互感器故障为内部异常音响(如放电声),判断可以进行由双母倒单母运转
情况下,在征得调度同意前提下,进行倒母线操作,然后由母联断路器切除故障电压互感器;
1.6若发现电压互感器内部放电声剧烈或其它严重故障情况下,在判断准确
后,严禁在未停电情况下再次靠近故障电压互感器,应按设备紧急停电方法处理,然后汇报调度及工区事故处理情况;
1.7电压互感器内部故障的处理
(1).35kV母线电压互感器内部故障时,三相或故障相电压互感器 ...