回风顺槽架钢棚施工安全技术措施
一、概况:
50101工作面回风顺槽为矩形断面,掘进宽度
3800 mm
,掘进高度
2900mm
,掘进断面积
11.02m2
。采用锚网
+梯形梁支护,锚杆采用
φ20mm×2000mm
右旋无纵肋螺纹钢等强锚杆,顶锚杆间排距为
700×800mm
,帮锚杆间排距为
800×800mm
,锚杆托盘规格为
150×150×8mm
弓形铁托盘,孔径
22mm,
每根锚杆配
2360
型树脂药卷
2只(里端
1个超快药卷,外端
1个快速药卷)。顶板及两帮采用
10#冷拔铁丝菱形网,网格
50×50mm
。顶板使用
φ14mm
圆钢制作的梯形梁,梯形梁长度
3600mm
。锚索采用高强度低松弛预应力钢绞线,公称直径
17.8mm
,锚索长度为
6.3m
,锚索间排距为
1400×4000mm
,采用五花布置形式,每根锚索配
2360
型树脂药卷
3只,(里端
1个超快药卷,外端
2个快速药卷)。锚索托盘:
300×300×15mm
的钢板。
50101工作面回风顺槽现掘进工作面为煤层,顶板以上为煤层及黑色泥岩,顶板岩性不稳定,疏松破碎,为了进一步保证