锅炉运转
中的常见故障及处理
常压热水锅炉由于顶部开孔,因此,在运转
当中或在停泵时,容易使高于锅炉的系统中的水从锅炉开孔当中溢出,称之为
“跑水”。其跑水有三种情况:第一个是
停泵后锅炉跑水,第二个是运转
中锅炉跑水,三是突然停电后锅炉跑水。
1、停泵后锅炉跑水
锅炉运转
时,系统处于满水状态,水泵送出的水量与系统回水量相等时,就不会跑水。突然停泵时,水泵停止送水,这时高出锅炉的系统内部的水将会克服回水系统的阻力,全部流入锅炉,并从锅炉膨胀水箱中跑出。这种跑水称为停泵跑水。
由于循环泵出口装有止回阀,在其
“止回”作用下,系统水不可能自供水管路流回锅炉,因此对停泵跑水的解决方法是检查止回阀,停泵时立即关闭回水阀门,使水来不及跑出。
2、运转中锅炉跑水
锅炉运转
中,高位水箱水位渐渐
上升,然后自溢流管中流出。同时锅炉水位渐渐
下降,直至水位表看不见水位,这种跑水容易造成
锅炉缺水。造成这一现象的原因是由于出水阀的开启高度偏小或循环泵出现故障,则造成循环流量减小,整个系统的压力增加,高位水箱就向外冒水,而锅炉水位下降,水箱跑水严重。
运转中锅炉跑水的解决方法是立即停炉检查各出水阀的开启 ...