水处理分厂膜过滤技术操作章程
4.1、过滤工作原理
待过滤液由进液阀进入自动反洗表面过滤器,经滤膜进行过滤,清夜通过上腔排出。过滤液中的固体物质你(滤渣)被截留在滤袋的表面,过滤一段时间后,当滤饼达到一定厚度时,系统自动进入反冲清膜状态,进液反冲,排渣等阀门,按各自功能自动切换,使滤饼脱离滤袋表面并沉降到过滤器底部,当底部滤饼达到一定量时,系统自动打开排查阀,滤饼快速
排出,系统重新进入过滤状态。
4.2操作章程
:第一、开机步骤:
1.开启控制器的电源开关
2.按工艺要求调整好各工艺运转
参数3.按控制器箱门上的启动按钮,过滤器启动进入进液状态
4.设备进入自动运转
状态5.系统停止运转
时,在过滤、回流等状态时,按停机按钮,系统进入停机程序
第二.滤膜清洗步骤:
1.设备处于停机状态
2.打开排空阀,将过滤器内液体全部排空,随后关闭排空阀!
3.打开盐酸(配制
3%-5%
)控制开关
4.配置的盐酸打入过滤器下桶体液面距离管板约
10公分5.关闭盐酸控制开关
6.打开气源开关通入搅拌空气,气
约为0.3-0.5 MPa
7.使用气源连续搅拌
30分钟以上,关闭气源
8.打开排液开关 ...